  有一台中央空调,两台泠凝器上边的风扇组(三相)分别是由两台压缩机(三相)接触器输出负载电源控制,由于压缩机(11KW)电源的容量远远大于风扇组(600W)电源容量,风扇组电源线在户外风吹日晒,造成电源线断路使风扇组单相,把一组风扇电机烧毁,致使冷凝器温度偏高,压差继电器质量不好,没有跳触点还在闭合状态,造成一组压缩机过载,致使压缩机泵体异常。。。。
   处理方法:更换压缩机,更换压差继电器,改造风扇组电源。前两项不用细说,单说改造风扇组电源:取一组三相电源加上三相空开接触器以及电机保护器,把上边的各组风扇组统一用这个电源,选好空开的电流数及电机保护器的控制电流。风扇组控制回路取第一组压缩机接触器的常开点下端控制风扇组的接触器线圈,第一组压缩机工作,上边的冷凝器风扇组全工作。把电机保护器上边的常闭触点串接在压缩机保护电路中,这样一旦风扇组单相,电流不平衡,机械卡死等现象发生,电机保护器就会延时跳开,保护电路就会动作把压缩机强制停止,这样就保护了压缩机!
发表于 2014-9-9 17:17:57 | 显示全部楼层
牛逼啊         
发表于 2014-9-9 18:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 mxr68 于 2014-9-10 06:58 编辑

应该用电机接触器常开控制压缩机接触器线圈。前提单冷。
发表于 2014-9-10 01:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-10 10:57:18 | 显示全部楼层
楼主的机组是什么牌子的?冷凝风机坏是常有的事,照成压缩机有问题的还没有见过。
设计问题还是组装的?
发表于 2014-9-10 10:58:35 | 显示全部楼层
压缩机有过流,排气温度,压力都有保护吧。
 楼主| 发表于 2014-9-10 11:20:14 | 显示全部楼层
楼主的机组是什么牌子的?冷凝风机坏是常有的事,照成压缩机有问题的还没有见过。
设计问题还是组装的?
原来是带冷水机组的后来听说是改造的至于你说压机的事儿这好像是秘密 不言传了  反正我换了压机一台9800元
发表于 2014-9-10 23:37:40 | 显示全部楼层
楼主的机组是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:25:24 | 显示全部楼层

楼主的
想为我机组是什么牌子的?告诉你吧  这个牌子的空调是一个北冷一个硕士研究生毕业论文作品  你在网上查一下
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:27:34 | 显示全部楼层
这事儿吧  我也不想深究了  就是人报价我买单呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:37 , Processed in 0.060617 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表