螺杆制冷机组奔油故障处理办法

[复制链接]
发表于 2014-9-9 13:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆式氟制冷机组出现"奔油"是指冷冻机油和制冷剂在油分离器中不能正常分离,油随制冷剂进入制冷系统的一种故障。此故障不但使制冷效果降低,严重时使机组不能运行。 
  螺杆式制冷机组出现"奔油"的主要原因有:1、供液量过大;2、油温、排温过低;3、增载过快、过猛;4、冷冻机油充注过量;5、热负荷降低。
  现以冷水机组为例,分别介绍"12.5C""16C""20C"螺杆冷水机组发生"奔油"故障后
的收油方法。?
  一、奔油后油压能达到额定压力(油压差为0.1~0.3MPa)情况下
  1、对于12.5C螺杆冷水机组
  〈1〉按正常程序启动压缩机,适当控制冷凝器,油冷却器的水量,提高油温至45℃~55℃;?
  〈2〉能量控制在10%左右运行,低压不低于0.4MPa,运行一段时间后,油位即能恢复。
  2、对于16C、20C螺杆冷水机组
  〈1〉放液。顶开电磁阀,将冷凝器中的氟油放入蒸发器后,关闭供液阀。?
  〈2〉收氟。按正常开机程序启动机组,适当控制冷凝器和油分离器的水量,提高油温至45℃~55℃,能量控制在5%左右运行,低压不低于0.4MPa,经过一段时间运行,蒸发器中的制冷剂逐渐进入冷凝器,待低压为0.2~0.3MPa时停机,这时蒸发器里剩下的基本上都是冷冻机油。
  〈3〉回油。将压缩机吸入阀和排气阀关闭,用抽氟机将油分离器中的氟抽入有水冷却的冷凝器中,待油分离器中的压力降至0.3MPa以下时,关闭油冷却器出油阀,将机组上备用的回油管,一端与加油管连接,另一端与蒸发器下部的回油阀连接,排除管内空气后;先开加油阀和油泵,再开启回油阀将蒸发器中的油抽入油分离器中,抽完后停止油泵和抽氟机的运行。需要注意的是油分离器中应保持正压(0.05MPa以上),避免因吸气压力过低油泵不能正常运行。?
  二、奔油后油压不能达到额定压力时
  1、对于12.5C螺杆冷水机组
  〈1〉收氟。用抽氟机通过冷凝器放空阀将氟抽入氟瓶。备用两根抽氟利昂管,一根连接冷凝器上放空阀和抽氟机吸汽口,另一根连接抽氟机排气口和氟瓶阀。排除接管内空气后,先开启氟瓶阀,再开启抽氟机和冷凝器放空阀,同时向氟瓶体浇水,并注意氟瓶的容量;待冷凝器压力降至0MPa时,停止抽氟机运行。
  〈2〉拧下冷凝器油包放油;
  〈3〉拆开蒸发器两侧的端盖放油。
  2、对于16C、20C螺杆冷水机组
  〈1〉放液。向蒸发器、冷凝器供冷却水,顶开电磁阀,让冷凝器中的氟油全部进入蒸发器,关闭吸汽阀和供液阀;
  〈2〉收氟利昂。备用两根抽氟管,一根连接蒸发器上压力控制阀和抽氟机吸汽口,另一根连接抽氟机排气口和冷凝器上放空阀。排除管内空气后,先开启冷凝器上放空阀,再开启抽氟机和压力控制阀,待蒸发压力降至0.2~0.3MPa时,停止抽氟机运行。
  〈3〉回油。操作同前。
发表于 2014-9-10 01:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:39 , Processed in 0.045371 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表