请教高手,海鲜池能不能改装

[复制链接]
发表于 2014-9-8 23:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一个海鲜池的活。一台5匹机组带4个池子,原理是分出4个毛细管分别给4个池子的钛管,进行循环水的冷却,要求温度17度,现在的故障是有2个池子的管不凉,初步断定是毛细管堵了,因为机组没有过滤器。于是打算给他换成膨胀阀控制的,不知道行不行,。管路怎么分配,请高手指点,我和客户报价3800元,不知道合不合适,
发表于 2014-9-9 06:53:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-9 07:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
每个钛泡都应该有电磁阀,先查电磁阀
发表于 2014-9-9 08:27:58 | 显示全部楼层
应该行盷。。
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
没有电磁阀,都是直接给的
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在的问题是只有2个钛管制冷,另外2个不制冷,回液0.高压13。怀疑是堵了,能不能改成膨胀阀的
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
分别为4个毛细管给4个钛管
 楼主| 发表于 2014-9-9 08:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度26..要求温度17.之前运行正常
发表于 2014-9-9 09:19:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-9 20:17:41 | 显示全部楼层
氟利昂收回,安装4个膨胀阀保好使。