楼主: 泉水叮当响

150KW压缩机星三角启动的问题请教各界高手。

[复制链接]
发表于 2014-9-7 21:42:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 tbtzg555 于 2014-9-7 21:46 编辑

把三相电源到压缩机处线解开。找一普通三相好电机试机一下,不过不能找太小的电机。因为你的压缩机有140KW。按此思路逐级排查。一般是电流过大原因烧坏。有可能是断相,也可能是压缩机电动机已坏。接触器某个触点已坏。
发表于 2014-9-7 21:59:10 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2014-9-7 21:05
星角接触器的2 次线路接线错误,当星接触器还未退出,角接触器就合 造成短路

同意你的观点。
发表于 2014-9-7 22:26:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用个普通指针式的钳形电流表检测启动过程,如果启动电流没有降低到比较低就转换角型运行的话,可以延长启动时间。如果发现转换时电流表有瞬间很大,就是大家说的星角转换的交流接触器有短路故障,这个没有释放那个就吸合了,这种故障在很多新式的交流接触器里发生比较多.解决方法:把三个交流接触器检查一遍,先检查触头,然后拆开分解拿出铁芯,用细砂纸把接触面磨磨,(有的加工很精密,稍有点防锈的油腻就黏住了,打磨是为了粗糙点)这样处理一下就好了。我遇到过几次。
发表于 2014-9-8 07:28:27 | 显示全部楼层
第一:启动时间有点短,你要用卡表看启动电流不再往上升,这时转换成角形,第二:先把负载去掉,启动看控制线路转换是否正常。
 楼主| 发表于 2014-9-8 17:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,最后确定是转换的时候星型还没跳开,角型就吸合的原因,现已改了互锁。电路
发表于 2014-9-9 01:07:36 | 显示全部楼层
泉水叮当响 发表于 2014-9-8 17:05
谢谢各位,最后确定是转换的时候星型还没跳开,角型就吸合的原因,现已改了互锁。电路

PLC程序要联锁,接触器铺助触头也要联锁。这可是基本的常识哦!
发表于 2014-9-9 09:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
接触器建议施耐德或者ABB,接触器要有联锁。必须要先断星型接触器再接通三角接触器
发表于 2014-9-9 09:11:27 | 显示全部楼层
星,三角接触器两个有没互锁,在转换时可能星接触器没释放三角形接触器吸合发生短路。
发表于 2014-9-9 09:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
延时短~接触器选择大于额定电流的一个等级~不要带负荷启动否则全部加大额定电流~
发表于 2014-9-9 09:39:05 | 显示全部楼层
接触器的工作电流大小是否有出入,还有触点是这次烧的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-12 02:06 , Processed in 0.059859 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表