冷库温度下不来是什么原因,急,急急,求高手解答!谢谢了!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:45:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-9-12 20:29
这跟回气管结霜有啥关系?蒸发器DD-40(7.5KW)对比3.3KW制冷量,显得过大回气过热度过高,少一路不是更好嘛 ...

蒽,看看不行我就直接换风机了掐管路要是不好使还得麻烦!
发表于 2014-9-12 20:46:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 20:51:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
皮口徐磊家电 发表于 2014-9-12 20:39
那样太麻烦了!要是不行风机不就费了么?我感觉回气管道用19的有点细了我先换个22的回气管道看一下吧!不 ...

5p制冷量4.4kw(因为你膨胀阀是换danfoss 3号)=15000btu/h,回气管是6分管=6*3.175=19mm,所以说你用19mm是正确的,不是这个问题。
 楼主| 发表于 2014-9-12 20:53:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-12 20:46
不花钱的事楼主都不相信,我也就坐等结果了。

哎!这活干的上老火了!花钱积累经验吧!这回多上几套机器回来,当初就是不舍得花钱没上谷轮机组和比泽尔机组图便宜上的杂牌机,配制肯本跟不上!
发表于 2014-9-12 20:54:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-12 20:46
不花钱的事楼主都不相信,非要出点血,我就坐等结果了。

你有什么脸笑?
发表于 2014-9-12 20:57:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-12 20:57:20 | 显示全部楼层
皮口徐磊家电 发表于 2014-9-12 20:53
哎!这活干的上老火了!花钱积累经验吧!这回多上几套机器回来,当初就是不舍得花钱没上谷轮机组和比泽尔 ...

我是这么跟你建议,要测底解决,除了压缩机以外,其他都得换新。
发表于 2014-9-12 20:58:57 | 显示全部楼层
皮口徐磊家电 发表于 2014-9-12 20:53
哎!这活干的上老火了!花钱积累经验吧!这回多上几套机器回来,当初就是不舍得花钱没上谷轮机组和比泽尔 ...

非版要你掐无非是帮你省钱,不想麻烦就全换。
发表于 2014-9-12 20:59:45 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-12 20:46
不花钱的事楼主都不相信,非要出点血,我就坐等结果了。

你还有脸进场吗?
发表于 2014-9-12 21:13:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-12 20:57
一张双开报纸,一套高低压力表,一把扳子,一只温度计

1小时就可判断出原因,为何不去试一下呢。:di ...

人家被你整了两次,你还嫌不够啊?你不会自个搭飞机过去遮啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 01:06 , Processed in 0.066142 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表