冷库降不下温度来

[复制链接]
发表于 2014-8-31 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 1559126396 于 2014-8-31 22:40 编辑

该冷库是72m3 长5米宽3.6米高4米。压缩机型号BFBZ827H 功率5.5KW/H 现在库温-5.0度 高压1.3MP 低压1MP 制冷剂R22 环境温度30度。气液分离器结冰。压缩机回气管也结冰 压缩机不结冰,冷库是排管的  该冷库要求-16度 原来是风冷的 因为干耗太大改为排管的。
补充 下午找个师傅又去看了一下。是盘管少了一半说是。现在蒸发器铁管总长度96米
发表于 2014-8-31 11:30:23 | 显示全部楼层
高压1.3MP,低压1MP?库温-5.0度,要求-1.6度?
发表于 2014-8-31 11:34:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-31 11:39:05 | 显示全部楼层
楼主说现在库温-5.0度 该冷库要求-1.6度 ,还说效果不好,看不懂。
转帖:https://www.dzdu.com/thread-415424-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
转帖:https://www.dzdu.com/thread-415424-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2014-8-31 12:22:06 | 显示全部楼层
感觉低压有点高
发表于 2014-8-31 14:34:16 | 显示全部楼层
低压居然1MP?打错没?
发表于 2014-8-31 16:51:19 | 显示全部楼层
是不是膨胀阀没有调整好
发表于 2014-8-31 19:35:04 | 显示全部楼层
膨胀阀要换
发表于 2014-9-1 07:27:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 09:17:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽