楼主: 修到扬威

海信空调KFR-26W/11BP变频挂机的维修

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-3 20:06:07 | 显示全部楼层
至今正常
蓝黑棕
发表于 2014-9-3 20:25:43 | 显示全部楼层
我前几天遇到的比楼主还要纠结,当然最后也是换线子修好的。https://www.jdwx.info/thread-415003-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:05:43 | 显示全部楼层
前几日又报修,检查,故障依旧,换全新3芯线,故障修复。
发表于 2014-9-16 22:50:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精彩维修过程!加油
发表于 2014-9-24 10:48:48 | 显示全部楼层
谢谢师傅分享 谢谢
发表于 2014-9-24 10:55:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2014-9-24 18:01:32 | 显示全部楼层
请问 你和你相好爽时 你有没有保护停机
 楼主| 发表于 2014-11-21 17:28:16 | 显示全部楼层
该台机器前几日又报修,不能够制热。
制热开机,挂钳表于外机,听到外机主继电器吸合,然后风机工作,然后压机工作
电流逐渐上升,约30秒到2,3A后突然停机。
先换5K管温,旧管温在室温19度左右为6.7K,应该正常,还是换新一试,故障现象如旧。
制冷16°开机,故障现象也是如此。
明天准备带外机板去代换下。