前天修了一台海信变频空调KFR-26GW/36Bp 一开始通讯故障换了内外连接线 正常运转  用户用了一晚说不行了  今天上门检查了一下是不行。故障外机不启动,模块板灯LED03闪烁 为通讯故障 线有换了全新的电缆线还是外机不工作,强电有325V直流电压,零线和信号线有3-15V的直流电压,感温头阻值都正常。为什么外机还是不工作了呢!求助......
发表于 2014-8-23 20:13:23 | 显示全部楼层
驱动模块有问题
发表于 2014-8-23 20:28:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
信号线电压不正常
发表于 2014-8-23 20:29:02 | 显示全部楼层
好像底了,祝你成功
发表于 2014-8-23 20:37:48 | 显示全部楼层
内机板有问题吧
发表于 2014-8-23 21:05:37 | 显示全部楼层
3-15V这个电压不正常。看电压值为外机板子有问题。懂电子就修外板,不懂那只有换了。
发表于 2014-8-23 22:35:49 | 显示全部楼层
3-15v跳变电压不对了,外板挂了。
 楼主| 发表于 2014-8-29 15:33:53 | 显示全部楼层
外板换过新的,用了一晚就挂了。现在只能换内机板了。
发表于 2014-8-29 16:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
因为问题没彻底解决,模块或控制强电板有零件损坏
发表于 2014-8-29 16:52:41 | 显示全部楼层
驱动模块有问题