查看: 5229|回复: 12

压缩机的启动方式的问题

[复制链接]
发表于 2014-8-22 21:16:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有的系统启动前需要高低压平衡后再启动,如冰相。我理解虽然平衡了,但低压很高了,启动头一两分钟怎么不过载。又有的系统停机抽空启动,如不抽空下次启动电流大,为下次启动减轻负载启动,一般小冷库都这样。这样的系统怎么就不是高低压平衡后再启动呢。那么这两种启动方式具体使用条件是什么。
发表于 2014-8-22 22:32:53 | 显示全部楼层
抢个沙发。。。。
发表于 2014-8-23 06:31:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷压缩机的启动能否顺利,或者能否启动得了,启动的电流大小,取决于压缩机的出口压力,即高压压力,而不是低压压力。高压压力的高低决定于启动阻力的大小。
全封闭式压缩机,特别是小功率的全封压缩机,都是属于直接启动式方式,启动扭矩大,需要高低压压力基本平衡后再作启动;
功率较大的压缩机,如启动负荷较大,都采用减压式启动方式,即启动器使用自耦降压启动;
大功率的压缩机,启动负荷大,都是卸载式启动方式,压缩机都有能量卸载装置,可实现零负荷或低负荷启动。
制冷量较大的系统,停机前都要求先关闭供液阀,再运行10分钟左右,降低蒸发器的液位(但不能降至负压以下),再关相关阀门后停机。为的是下次启动顺利,避免压缩机液击。
发表于 2014-8-23 07:43:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
与过冷度没关系,都停机了,哪来过冷度
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
低温库蒸发量少,必须抽空,否则启动全抽到压机里。空调工况不同,蒸发量大,可不抽空。而冰相不抽空是因为它的充注量小,而且回汽首先到压机外壳、汽液分离,所以不抽空停机。个人认为请砖我
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
严格讲,抽空停机好一些
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
无论什么制冷设备
发表于 2014-8-23 19:30:21 | 显示全部楼层
RIVER8 发表于 2014-8-23 18:11
低温库蒸发量少,必须抽空,否则启动全抽到压机里。空调工况不同,蒸发量大,可不抽空。而冰相不抽空是因为 ...

为什么不能抽空(真空)再停机,这是因为较大型的制冷机,肯定都是有油泵的。当低压压力到0时,油压会很低,抽空到负压时,油压也跌落,这对高转速大容量压缩机的润滑是很不利的,所以不主张抽空负压停机,压缩机的制造厂《说明书》也不允许抽空停机,只需关闭供液阀适当降低液位,停机后关闭压缩机的吸排气阀就行了。
发表于 2014-8-23 19:37:18 | 显示全部楼层
RIVER8 发表于 2014-8-23 18:13
无论什么制冷设备

“无论什么制冷设备”,系统没有阀门的怎么抽空?并联式多台制冷机系统,仍有制冷机在运行,怎么抽空?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:07 , Processed in 0.059433 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表