供液电磁阀疑问

[复制链接]
发表于 2014-8-25 10:24:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-25 08:33
冬季,室外-15度,停机后,高压侧0.2mp,用一个电磁阀,就可以高压积存过多液态冷媒,使得有效散热面积 ...

你真的理解力很差,那只是在说明为何有电磁阀?电磁阀最主要作用是作压缩机低压停机用,谁跟你说稳定高压了?停机时保持高低压有较高压差(低压停机的设定压力约0KG)。你就是没有的自己乱添油加醋。
发表于 2014-8-25 10:37:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-25 10:40:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-25 10:37
通过热气旁通或外风机压力控制,只需很短的时间即可解决高低压差的问题,靠电磁阀来解决一部分压差问题 ...

你真是无药可医,旁通阀是在运转的过程,电磁阀低压停机是停机控制,防止停机之后无法再启动,因为压差过小,冷媒不流动。
发表于 2014-8-25 10:42:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-25 10:37
通过热气旁通或外风机压力控制,只需很短的时间即可解决高低压差的问题,靠电磁阀来解决一部分压差问题 ...

越来越难理解你这20几年是怎么混的?国企果然是大混锅。
发表于 2014-8-25 10:45:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-25 10:51:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-25 10:45
室外气温-15度,压力0.2mp,
低压保护停机设定值是0.2mp,

我请问一下,哪个空调控制是做低压停机控制的?
发表于 2014-8-25 10:53:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-25 10:45
室外气温-15度,压力0.2mp,
低压保护停机设定值是0.2mp,

低压停机控制,也就是泵集控制。跟低压压力开关保护停机是两码子事。
发表于 2014-8-25 11:08:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-3 14:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-24 19:16
去看看泰康压缩机技术手册吧,电磁阀除了控制供液的正确性外,冬天气温过低,造成冷凝器出口呈现不饱和液 ...

你说的这系统没储液器吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 01:09 , Processed in 0.056306 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表