有一酒店电话说冷库跳闸,去了检查,发现是蒸发器风机坏,蒸发器有两个风机,于是就把坏了的风机拆下,还有一风机在转,除了制冷速度慢一点,不知还会有什么害处?望大师告知!
发表于 2014-8-22 08:44:53 | 显示全部楼层
尽快换上,蒸发器容易结霜,另一个正常的风机也会很快坏掉.
发表于 2014-8-22 08:48:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机会热保护,严重会损坏压缩机。
发表于 2014-8-22 08:54:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-22 09:03:52 | 显示全部楼层
   两个人的活一个人干,会怎么样?
发表于 2014-8-22 09:51:31 | 显示全部楼层
赶紧的要装风机上去,蒸发量降低一半啊,蒸发器会很快结霜结冰,然后可能会导致另外的风机故障,
发表于 2014-8-22 20:11:41 | 显示全部楼层
少用一个风扇,效率降低不止二分之一
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位提醒,两天后换上的,还好没事