楼主: 韩少红

求解:按照库温对应的压力调节,怎么不能解决问题捏?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:30:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风行四季 发表于 2014-8-20 09:11
俩大佬掐起来了   我觉得有点缺F

低压也不低啊,咋就缺F了呢
发表于 2014-8-20 09:36:43 | 显示全部楼层
上海水产学院和西安交大编写的《制冷技术问答》中说到:“氨制冷系统的吸气(回气)过热度约为5~12度,而氟系统的吸气过热度比氨系统大得多”,这句话是个什么概念?“大得多”怎么理解?
库温在0度时,蒸发温度为-5~-8度,就是完全不考虑回气管的过热,氨系统的吸气温度也在0~4度了,那氟系统要比氨系统“大得多”,应该是多少度了呢???请问此时会结霜吗???
发表于 2014-8-20 09:43:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-20 09:46:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-8-20 09:48 编辑

这种逻辑再与冰箱冰柜比较一下:冰箱冰柜箱内的制冷温度很低,通常在-18度左右,蒸发管都结了霜,但规定回气管在任何时候,任何情况下都不得结霜!出箱体就那么一点长的回气管,最多就30cm左右,箱内的温度那么低,而这么点的回气管变化都这么大,都不会结霜,可见它的回气过热度有多大???
还有话要说吗?还有“疑问”吗???
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:46:38 | 显示全部楼层
风行四季 发表于 2014-8-20 09:43
散热不好   压力偏高

高压13,很高嘛?
发表于 2014-8-20 11:25:36 | 显示全部楼层
韩少红 发表于 2014-8-20 09:46
高压13,很高嘛?

高压13KG冷凝温度52.5度,你说不高吗?
发表于 2014-8-20 14:05:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-20 15:06:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-20 14:05
原话:1、我经常强调这一点:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!

解释了很多, ...

我说过,也是肯定的,你永远也说不好!说不出像样的东西出来!不是走题就是离谱!始终不忘推销你的“风机控制器”!
我对自己说的话是负责任的!还是
:“我经常强调这一点:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!”我解释得很清楚了!你的水平理解不了!
发表于 2014-8-20 15:39:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-20 14:05
原话:1、我经常强调这一点:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!

解释了很多, ...

冷藏风机配有电热管除霜,这在我这里不会有的,那是设计者的程度太差,把蒸发温度设计得过低,否则一般只需停机除霜即可,不需用到电热除霜,类似空调压缩机停机,内风机不停除霜原理一样。
发表于 2014-8-20 15:46:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-20 14:05
原话:1、我经常强调这一点:库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!

解释了很多, ...

4.gif
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 13:19 , Processed in 0.060300 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表