我这样给404机组加氟调膨胀阀对么

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:41:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我已经调到中间了  氟放到系统正常运转霜到压缩机口 不到压缩机身上 但始终不明白 为什么我低压压力是0.15MPA 到不了 压力对照表的算出的 0.2MPA 呢?这个机子是后改的 404外机系统 内机还是用的原R22 内风机DD15的 原R22膨胀阀用的是1.5号芯的,后换404系统改的 404(3号芯) 膨胀阀的,我可能一味追求 压力对照表的算出的 0.2MPA 才那么调的膨胀阀的 一开始还以为调到中间不动 ,加氟到不了0.2MPA 不对呢,所以才一直想加到低压0.2的
发表于 2014-8-20 12:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
tttingli 发表于 2014-8-19 20:41 我已经调到中间了 氟放到系统正常运转霜到压缩机口 不到压缩机身上 但始终不明白 为什么我低压压力是0.15M ...

能正常降温就行,完全对照表有的能对上,有的就对不上,可能是系统配置有问题吧
发表于 2014-8-20 13:01:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
tttingli 发表于 2014-8-19 20:41
我已经调到中间了  氟放到系统正常运转霜到压缩机口 不到压缩机身上 但始终不明白 为什么我低压压力是0.15M ...

没有一定的温差规定的,那要看是什么样的系统设计,有的温差5度,10度,15度,甚至20度的都有,最主要是看漏热量大小,以及设置温度的高低。
发表于 2014-8-26 23:17:01 | 显示全部楼层
那种小平标注有六百五实际上都达不到