楼主: 乌海宇翔

展示柜盘管一例

[复制链接]
发表于 2014-8-19 10:26:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
8.gif
发表于 2014-8-19 11:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
是来学习的
发表于 2014-8-19 11:17:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-19 16:00:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-19 11:17
在图示里,你将冷凝过程的初始阶段作为冷凝温度参考点,

因冷凝的初始与结束有8度的漂移温差,那么 ...

3.gif
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:25:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-8-19 08:19
R134a压缩机还是要加R134a制冷剂,玻璃柜,保温差,冷耗大,盘管还需布密一些,否则制冷温度可能达不到,难 ...


这台是试验盘管,盘管应该和原机差不多,两条管间距10cm,现在也开始用了

r134a我用怕了,曾经有2个月坏了4台压缩机,修完1个多月压缩机坏,假液太多,写的134里面装的是什么都不一定,后来就用12和406代替压缩机就没这样坏过
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:28:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-19 10:06
设置温度几度?QD142H名义制冷量347W,如果最低设置温度0度,盘24米可以(计算23.6米),高压1.0MP(冷凝温度47 ...

设置温度0度,毛细管是原机的,卖熟肉用的展示柜
发表于 2014-8-19 17:33:16 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-8-19 17:28
设置温度0度,毛细管是原机的,卖熟肉用的展示柜

看最低能到几度?在看看当时高低压力与过滤器温度。
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:38:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-19 17:33
看最低能到几度?在看看当时高低压力与过滤器温度。

冰柜已经让人使用了,昨天晚上10点多修完,过滤器温度铝纸贴温度计测的,可能有误差,下次买个红外线测温仪
发表于 2014-8-19 17:47:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-8-19 17:49 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-8-19 17:38
冰柜已经让人使用了,昨天晚上10点多修完,过滤器温度铝纸贴温度计测的,可能有误差,下次买个红外线测温 ...


一般过滤器里边冷媒温度,会比过滤器表面测的高出1~2度。
发表于 2014-8-24 23:05:10 | 显示全部楼层
您好1kk师傅,你的电话几号,有个问题请教一下您,麻烦您了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-2 23:49 , Processed in 0.061376 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表