请教楼主和各位高手两个问题:
1.前几日装了一台某品牌的1.5匹三级能耗变频挂机。安装师傅只带了一个泵和一根管,连上之后抽了几分钟,然后先拔掉外机端管子,再关泵,最后打开高低压阀芯试机。这样空气会重新回到系统里吗?
2、这几天又装了一台该品牌的1.5匹的一级能耗变频挂机。这次有泵有表(单头的)有管,连上之后开抽,20多分钟后先关上表上阀门,再关真空泵。看了一眼表没掉压,还是负1帕。接下来我要求他先打开一点液阀,过几秒钟再关上,然后卸管摘表,最后重新完全打开高压阀和低压阀。闹心的是师傅的这后几步是在封闭的空调仓进行,我看不到,而我也没再看表。直到操作完,没听到一点拔管的喷气声。怀疑又先拔管后打开阀芯,或连接管头根本就没有顶开顶针,抽了20多分钟抽的只是胶管里的那点气。是这样吗?正常操作是不是应该有排气声?
发表于 2016-7-28 17:21:49 | 显示全部楼层
义乌电工 发表于 2014-8-17 21:51
你那实践也不见得就是真实的?一般抽5分钟足矣!没你说的那么严重吧?我拆装变频空调机无数!有时没带真空 ...

你自己用的空调也这样吗,诚实经营,客户源源
发表于 2016-7-28 21:57:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2014-8-18 16:53
410氟,没有抽真空会出各种古里怪气的毛病,我被搞死过几回,气死我了,虽然后来确实是搞好了,但那个出 ...

周老师下次有这样问题的机,让小日本去修修,一辈子会记得。记得97、98年做万家*做售后,厂家搞活动工程师上门维修热水器搞不定,说没有带配件要我们维修站的去支援,开中国宝马(嘉陵摩托70C)出门前老大说,机灵点自己修,让厂家工程师和客户喝茶聊天去。经检查是接地线接确不良,处理过接好试热水器搞定,再后洗干净浴缸,摆整齐洗发水等等东西收工(在万家乐学的),这样的售后服务不知道现在中国厂商谁可以做得到?
发表于 2016-7-29 14:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
万能标 发表于 2016-7-28 21:57
周老师下次有这样问题的机,让小日本去修修,一辈子会记得。记得97、98年做万家*做售后,厂家搞活动工程 ...

要不要把客户的马桶随便洗干净。实话我做了好长时间燃具售后。你以为你真的比厂家工程师牛哦 他是在给你们售后面子。 你以为厂家会高价搞一傻比工程师   告诉你他的工资是你的倍。  做人要低调。话说空调410原则上必须抽空。 但是在特定条件下。 至少必须排空。   抽空有的新手朋友操作不好拔管时阀开大了排气多了和排空一个样。关键在于厂家 责任 售后的安装工有全部系统培训吗。有全部给员工买保险吗。 有全部给员工买清凉用品吗 如果安全带有一块钱的可能好多售后老板都会去采购。 还有总楼主 你肯定是当官的 什么不想做不做没有人强迫你做。你这几天安安空调看看 热得你老壳发麻 都想早点回家 放眼发达国家 你看看人家安装的空调什么样。跟国内的不是一档次真的 有机会去的朋友可以观察一下  但是人家安一台可以买到什么东西 国内呢。 工匠精神。是要在生活条件 工作条件等等的支持下才有的  另外有的朋友不要在这里说什么职业道德。道德在宗国直多少钱。有人如果摔断了腿 进医院没有钱。  医院还会有医德给你好好的给你用药。最多给你几瓶三块钱的生理盐水 这算有衣德的。  再次强调俺不安装空调。没有故意损每一个人。只是看了有的回帖可气发表自己的观点   谢谢各位不要拍砖
发表于 2016-8-3 22:28:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-9 08:37 编辑
西安周涛 发表于 2014-8-18 16:53
410氟,没有抽真空会出各种古里怪气的毛病,我被搞死过几回,气死我了,虽然后来确实是搞好了,但那个出 ...


不抽的后果网上有很多,水跟压缩机油链式反应生成更多的水,酸也越来越多,整机问题多,坏也快
请问没抽空的话要怎么检测??多谢了。
发表于 2016-10-19 19:52:03 | 显示全部楼层
CDECDE 发表于 2014-8-17 21:48
变频空调还是要定量加,压力电流都是变量,还有空调限频了呢。个人认为定量加,又快又准

非常赞同  定频定量加氟也是又快又准  好于其他任何一种方法
发表于 2016-10-20 21:32:48 | 显示全部楼层
把给安装自己空调的态度拿出来就可以了。
发表于 2016-10-21 22:11:39 | 显示全部楼层
学习了,应该还是抽空的效果要好一些
发表于 2016-10-21 23:37:34 | 显示全部楼层
 自己家用410空调抽頁抽一下午,后用电子称定量加,410用海尔公司发售后用的原瓶原封的,纯属个人爰好,自己用要做到完美!!
发表于 2017-1-3 11:25:21 | 显示全部楼层
旗帜鲜明地支持楼主。这个帖子到现在仍然十分有意义。有一部分人确实是真不懂,还十分自信。抽真空的目的不仅仅是单纯抽真空这是一(仅仅抽空可能十几秒就够了吧),其次抽的时间不足其后果也不仅仅是影响制冷和制热效果。如同干装修的拆掉门窗过梁房子没塌,他就认为所有的过梁可以随便拆了。当然还有些人出于利益考虑而图省事。现在的用户对售后和维修满腹狐疑基本不信任,都是让这些人闹的。也有茅塞顿开幡然醒悟的,比如义乌电工。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
星光里 + 5 加分不是因为你支持我,而是你看懂了我想说.

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-17 22:32 , Processed in 0.062628 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表