求助,请师傅指导下环境温度与高压对应的关系?

[复制链接]
发表于 2014-8-15 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请有实际经验的师傅赐教下:水冷冷库的高压与水温,环境温度的对应关系?以R404和R134为例,环境温度33度对应的水温及高压一般是多少的?谢啦
发表于 2014-8-16 05:13:35 | 显示全部楼层
水冷式冷凝器,高压压力与环温不产生直接的关系,只与冷却水的进出水温有直接的关联。冷凝温度一般比冷却水的出水温度高4~6度,冷却水的进出水温差2~3度为宜。
如冷凝器冷却水的出水温度为20度,进水温度应该在17或18度,冷凝温度在20+(4~6度)=24~26度,对应R404a制冷剂的压力为1.22~1.28MPa绝对压力=1.12~1.18MPa表压。对应R134a制冷剂的压力为0.646~0.685MPa绝压=0.546~0.585MPa表压。
如果系统的高压端全部暴露在室外露天,那冷凝温度会稍微提高3~5度。
发表于 2014-8-16 07:11:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-16 11:21:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-16 07:11
水温与当地的环境湿度和气温有关,与壳式冷凝器内清洁的程度有关。与热负荷大小有关。

有说跟没说一样。。。
发表于 2014-9-16 23:09:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-8-16 05:13
水冷式冷凝器,高压压力与环温不产生直接的关系,只与冷却水的进出水温有直接的关联。冷凝温度一般比冷却水 ...

请荣老师解释一下,系统的高压全部暴露在室外露天是怎么样的情况,是指的是冷却系统开口不做保温还是指不用水降温用空气对流降温。
发表于 2014-9-20 08:22:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-20 20:30:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-20 08:22
你玩过水冷吗?
水的流量,空气湿度,水炮的结碱厚度,热负荷的大小,都会影响到压力的变化。

以后后继有人了,不必再现声啦,哈力播特会帮你复仇的,你安息吧。
发表于 2014-9-21 08:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-21 11:33:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-9-21 08:12
我这里的多台水冷机组用了7-8年了,一台水冷机器水碱过多,管路较长,经常高压告警,领班围着机器转了 ...

音乐迷怎么评价你的知道吗?他至少公开说过年过节会朝台湾跪拜,感谢我再造之恩啊,你会分析故障吗?你自己号称最拿手的机房空调,搞了二十几年,现在连一个湿度下降不了的问题都搞不定,你还有脸说你会分析吗?有谁相信?在各大论坛你我比试几次了?你哪一次赢了?是你脸皮厚才有办法撑到现在。
发表于 2014-9-21 11:47:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:21 , Processed in 0.068187 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表