现在家装,用户选择风管机的比较多,本人也已经承接过不少这样的业务,品牌主要是大金和格力。
现以这次格力6.5风管机在客厅的安装为例,说一下我的安装方法,欢迎大家拍砖。
1,内机改后进风为下进风。
2,客厅天花板靠窗留出20厘米窗帘箱位置,用截短套管的M8*120膨胀螺丝4枚,吊内机。
3,不另设计检修孔,30厘米长度检修孔与下进风口合2为1,定制的铝合金出风口长度为了美观,和进风口等长。内机安装左右位置以铝风口实际长度计算中心。
4,内机进出风口不安装帆布软风套,木工配合设计,原机风口和铝风口的距离在5厘米以下。
5,在室内的管路设计尽量短,减少维修风险。
6,格力风管内机出水没配软管,自购的25PVC水管的连接用普通软塑料水管(水泵用的)+2个不锈钢扣圈.之前几例安装也用过25PVC外接头+硅胶连接。
7,外机安装无特殊,不讨论。

2014-08-11 14.41.53.jpg

2014-08-15 09.48.31.jpg

2014-08-15 09.48.38.jpg

2014-08-15 09.48.50.jpg

2014-08-15 09.49.06.jpg

2014-08-15 09.49.29.jpg

2014-08-15 09.49.45.jpg

2014-08-15 09.52.32.jpg

2014-08-15 09.53.15.jpg
发表于 2014-8-15 12:15:41 | 显示全部楼层
你这安装质量
发表于 2014-8-15 12:25:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵,还可以。
发表于 2014-8-15 12:28:49 | 显示全部楼层
工艺是否还能提高?
发表于 2014-8-15 12:41:51 | 显示全部楼层
正好有个小阳台放外机的。内机牢固不会漏水就可以了
发表于 2014-8-15 12:48:05 | 显示全部楼层
   我以前都另留检修口,近几年检修口都是和下进风口和二为一了。
发表于 2014-8-15 13:00:43 | 显示全部楼层
排水是否高了,楼主的相机镜头脏了
发表于 2014-8-15 13:28:27 | 显示全部楼层
内机接管处没打吊杆固定。另。冷凝水管不允许吊在铜管上。。
发表于 2014-8-15 14:30:17 | 显示全部楼层
装不玩的,留点给我玩玩
发表于 2014-8-15 14:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
小焖豆 发表于 2014-8-15 13:28
内机接管处没打吊杆固定。另。冷凝水管不允许吊在铜管上。。

做工太粗糙了,个人意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-17 01:25 , Processed in 0.066307 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表