外机压缩机和风机用一个电源可能吗

[复制链接]
发表于 2014-8-14 21:21:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外风机接在压机线上实际上是一种错误的做法,会造成空调无法制热卸荷,造成制热时如果环温较高会使系统压力升高,压机负荷增大直至堵转跳断
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
精诚家修 发表于 2014-8-14 21:21
外风机接在压机线上实际上是一种错误的做法,会造成空调无法制热卸荷,造成制热时如果环温较高会使系统压力 ...

我同意你的意见,所以说压缩机和外风机一起工作是不科学的,尤其是冬天制热时
发表于 2014-8-14 21:26:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主是有学习过制热时外风机不能转的理论呀。如果制热时风机不能转,那冷气怎么排走啊。就像制冷一样,如果风机不转,热量怎么排走呀。
发表于 2014-8-14 21:59:36 | 显示全部楼层
    空气能热水器就是外风机长期转,只是风速调节。我就试过3P、5P、10P风机和压缩机接在一起同时转,一直正常工作,排出是冷风。
发表于 2014-8-14 22:08:20 | 显示全部楼层
可以,如果风机控制没坏还是按原来走线好
发表于 2014-8-14 23:03:56 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-14 20:43
就是这样的,风机开压缩机开,要不制热不开风机,等下就结冰了,反过来除霜。房间又冷气了。

    真不知道该怎么说了,将军,您怎么老是误导我们呢?
发表于 2014-8-14 23:25:56 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-8-14 23:03
真不知道该怎么说了,将军,您怎么老是误导我们呢?

有不同意见可以说,他的线没有接错。那你去帮他的空调改装啊!
发表于 2014-8-14 23:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
就是这样接的,地线貌似是空着的
发表于 2014-8-15 00:10:21 | 显示全部楼层
制热的空调外风机和压机是分别控制的,制热 时,外机环温高时,风机会停转,环温低会一直转。化霜时,压机单转,外风机不转。
发表于 2014-8-15 00:18:39 | 显示全部楼层
     楼上师傅正解。