高低压偏低!库温降不下去

[复制链接]
发表于 2014-8-14 12:32:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位好!本人给别人换了一台4.2的压缩机!膨胀阀过滤器全部换掉!18个立方的冻库!150米的排管!换的膨胀阀是3号阀芯!抽空加氟后回气结霜!但高压一直只有10公斤!低压有0.01公斤,开机8小时库温-12度,在也降不下去!各位帮我分析一下!谢谢了!对了!老板库里还有2/3的货!坏了已有30天,库温保持-5度左右!急急!
发表于 2014-8-14 12:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
机子是几匹的呀
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杭比4.2的压缩机
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家帮我分析一下!
发表于 2014-8-14 12:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
不知道多大的,没有电功率吗,可能是4匹的吧,现在霜回到哪里了,加了几公斤制冷剂,
发表于 2014-8-14 12:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度几度
发表于 2014-8-14 12:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
回霜是什么情况,感觉有点像堵了
发表于 2014-8-14 12:45:23 | 显示全部楼层
排管管径是多大的?原机压机是几P的?一般40分钟打不下来就有问题了,曾遇到过低压冰堵的,降温慢,拆开低压角阀看看过滤网有没有堵塞!
发表于 2014-8-14 12:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀和原来的一样吗,阀xing一样吗
 楼主| 发表于 2014-8-14 12:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
霜回到压缩机回气阀跟部了!F加了大概15公斤左右!环境温度30度