1,请大师们赐教,R404系统冷库在库温—18度时,蒸发温度及低压压力一般是多少?2,R134系统冷库在库温0度时,蒸发温度及低压压力一般是多少?
发表于 2014-8-14 06:05:37 | 显示全部楼层
只要知道蒸发温度与库温的关系,版块置顶的各种制冷剂《温度压力对照表》就可很方便地查出。
R404a制冷剂,库温-18度,此时的蒸发温度约-23~-26度,对应的压力约为0.275~0.243MPa绝压=0.175~0.143MPa表压。扣除回气管路一定的压力损失(取决于回气管的长短、弯点等因素),反应到压缩机上的低压压力通常在0.12~0.15MPa表压左右。
R134a制冷剂,库温0度,此时的蒸发温度约-5~-8度,对应的压力约为0.243~0.217MPa绝压=0.143~0.117MPa表压。扣除回气管路一定的压力损失(取决于回气管的长短、弯点等因素),反应到压缩机上的低压压力通常在0.1~0.12MPa表压左右。
与实际情况会有一定的差距,但差距不大。
 楼主| 发表于 2014-8-14 07:36:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2014-8-14 06:05
只要知道蒸发温度与库温的关系,版块置顶的各种制冷剂《温度压力对照表》就可很方便地查出。
R404a制冷剂 ...

谢谢荣昌大师您赐教,请问你说的这个蒸发温度是在蒸发器膨胀阀感温包处测得的吗?因为我用测温仪在蒸发器风机出口测得的翅片上温度R134系统的大约是—26℃,R404系统大概是—38℃,这是什么情况?
发表于 2014-8-14 10:59:33 | 显示全部楼层
韩少红 发表于 2014-8-14 07:36
谢谢荣昌大师您赐教,请问你说的这个蒸发温度是在蒸发器膨胀阀感温包处测得的吗?因为我用测温仪在蒸发器 ...

所谓蒸发温度,是制冷剂在蒸发器里换热产生沸腾时的温度,以蒸发压力相对应。
并不是膨胀阀感温包处测得的,也不是蒸发器风机出口测得的翅片上温度。
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:10:57 | 显示全部楼层
哦,O(∩_∩)O谢谢,学习了,我在蒸发器风机出口测得的翅片上温度没多大参考价值木?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 09:01 , Processed in 0.064433 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表