今天工厂的柜机空调不制冷,出现故障代码。上门去检修,外机风机和压缩运转几分钟又停了,客户说开机时间长了就会有故障代码,既然有故障代码还是等故障代码出来了在修吧,就在边折外机看边玩,等了一个小时终于出了故障代码,一看F91。是松下柜机,这下就明白,知前压力表小了不合适,没看压力,就直接放氧看看,结果还是缺制冷剂,检漏,接管,抽空,加R410,第一次加,加了三瓶压力还不够,三瓶,四瓶。。八瓶,就感觉压力跟R22标准都达不到,外机还是运转一段时间就停奇怪了,不对劲,买来的R410是一小瓶的当时怎么找就是没看见标有多少克,就回去吃完饭来,吃完饭拿着R12小钢瓶看看有多少克,就看看R410a就找到了,一瓶65O克,一想3匹空调才3斤多,完了加多了5瓶。只好去放掉,放到空调不停为止,,,。。。现在才知道R41Oa看压力不行。只能看标量值加。。
1407749300967.jpg
发表于 2014-8-11 17:50:49 | 显示全部楼层
多花了冤枉钱
发表于 2014-8-11 17:51:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不太可能吧R410要比R22压力高才对
发表于 2014-8-11 18:02:53 | 显示全部楼层
加了这么多瓶压力怎么还不升高?回气管瘪了吧?
发表于 2014-8-11 18:02:59 | 显示全部楼层
楼主牛~~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-11 18:31:24 | 显示全部楼层
浪費了不少錢,學習了
发表于 2014-8-11 19:41:24 | 显示全部楼层
要是放掉就白加了     你还是先掌握410的成分然后在去炒作
发表于 2014-8-11 20:41:37 | 显示全部楼层
如果加多了,压力应该会到8kg压力才对,如果一直不到,机子可能就有问题了。
发表于 2014-8-11 21:33:15 | 显示全部楼层
你8支都下去了,压力还达不到22的标准?你还加下去,你还是不是做维修的
发表于 2014-8-11 22:03:16 | 显示全部楼层
老兄没有学称重法吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 18:02 , Processed in 0.078550 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表