力博特 发表于 2014-8-11 18:28
你提到了降温慢,高低压较低,压机结露水,
可能的原因是:
1:所在地区高温天气时间长,冷凝器配置过大 ...

越扯越远,难以自圆其说,骑虎难下。
发表于 2014-8-11 19:48:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5P制冷量4.88KW,3号芯制冷量5.3KW(蒸发温度-25C),蒸发器名义制冷量5.6KW。真要说匹配问题应该是膨胀阀与蒸发器过大,造成低压过高(不管是0.15MP或者1.2KG),你先关小一圈膨胀阀,之后再补F至高压1.55MP(气温31度时),先这样试试。
发表于 2014-8-11 20:41:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-11 21:09:20 | 显示全部楼层
低压0.15MP或者1.2KG,这样低压低了吗?楼主是修空调的外行,连你也外行,喔!对,你是外行,一时忘了。
发表于 2014-8-11 21:22:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-11 21:23:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 21:22
你眼睛不好已经多年了,这是你自己亲口所说的事。
我给你简单介绍一下,
库温高,降温慢,高低压过低, ...

哪里低压低了?
发表于 2014-8-11 21:27:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 21:22
你眼睛不好已经多年了,这是你自己亲口所说。我一直惦记着这事。

我给你简单介绍一下,

你真的不行啊,你是跟人家吵什么啊?够格吗?我缺徒弟,要嘛你过来当我跟班的。
发表于 2014-8-11 21:40:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-11 21:22
你眼睛不好已经多年了,这是你自己亲口所说。我一直惦记着这事。

我给你简单介绍一下,

问你什么你都不作声不敢答,你有什么资格跟人家辩?没有一次做对的,空手套白狼啊。
发表于 2014-8-11 21:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2014-8-11 21:52 编辑

按LKk大师说的做,应该能修好,你的冷凝器配的多大的。顺便看下膨胀阀的感温包包裹位置是否正确
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:32 , Processed in 0.054154 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表