【急求助】制冰机制冰慢22分钟一块冰

[复制链接]
发表于 2014-8-10 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   该机以前可以正常制冰15分钟左右一块冰,现在检测雪种开始制冰时低压3.5KG电流4.2A,随着冰逐渐变厚,低压降到2.0KG左右下冰。冰厚度正常,冷却水出水微 温甚至自来水温。蒸发器冷冻水流刚好够水流。就回气管有结霜,
     但是把雪种放小至2.5KG后电流3.5啊,回气管才不结霜,但新的问题又来了,冰粒板下部有正常结冰,上部没冰。
   跟住又再加雪种至2.9KG电流4A,回气管少许结霜,冰粒板结冰均匀,厚度合适,就是制冰非常慢,22分钟才一块冰。望各路高手指点。
发表于 2014-8-10 21:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
上边写的正常,中间你又放制冷剂搞得不正常了,后边你又加制冷剂但低压比以前低了
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:15:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库 发表于 2014-8-10 21:19
上边写的正常,中间你又放制冷剂搞得不正常了,后边你又加制冷剂但低压比以前低了

上边写的正常只是说冰厚度正常,但制冰速度非常慢。后边加雪种后低压比以前低(回气管结霜)不知是否多了一点点,或是膨胀阀开启度不合适。
发表于 2014-8-13 00:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
有一压力水流阀要调整一下,因为阀芯被水流蚀了,水流大了,高压上不了。
发表于 2014-8-18 12:30:30 | 显示全部楼层
重新抽空,加制冷济,膨胀阀不要随便调,调了就很麻烦在回位