小型箱式冷库更换压缩机后运行10多分钟后压机热保护(新编辑的)

[复制链接]
发表于 2014-8-7 18:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小型箱式冷库更换压缩机后(原来压缩机买不到,在论坛问过说换了一个参数几乎一样的就行,我就换了一个 ZB21KQ-PFJ-558)加氟  运行10多分钟后压机热保护  ,外机 L 型冷凝器换压缩机时清理干净了, 过滤器也换了 ,抽空我是用的单独一个压缩机抽的,抽了3个小时左右(原来一直都是用压缩机抽的),我怀疑是堵了,可都断开检查过 没发现问题,反复折腾了好几回就是不知是什么原因

IMG_1309.jpg

IMG_1316.jpg

IMG_1322.jpg

IMG_1321.jpg

IMG_1323.jpg

发表于 2014-8-7 18:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
高低压多少,检查电磁阀是不是坏了,膨胀阀滤网有没有堵。
发表于 2014-8-7 18:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压多少,检查电磁阀是不是坏了,膨胀阀滤网有没有堵。再就是加的制冷剂太少了
发表于 2014-8-7 18:25:59 | 显示全部楼层
电源电压多少
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:30:12 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-7 18:24
高低压多少,检查电磁阀是不是坏了,膨胀阀滤网有没有堵。再就是加的制冷剂太少了


所有我都查了 都没问题的 我知道制冷剂加的太少了 也就是 低压 不到 0.1MP 高压 0.7MP 左右再加就加不进去了 上面图中 压力表的压力是加不进去压缩机热热保护才停机的
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:32:01 | 显示全部楼层

电源电压 是225左右
发表于 2014-8-7 18:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
用的三相220V的电
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:36:58 | 显示全部楼层
新换的 压缩机是普通 220V的电
发表于 2014-8-7 18:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
不懂你加了多少制冷剂,怎么可能加不进去,你的低压那么低。用22.7Kg的制冷剂从低压硬顶也顶去了
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:42:23 | 显示全部楼层
我也试过硬顶往里加 压缩机太烫 一下就热保护了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 06:47 , Processed in 0.067447 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表