楼主: xypdyx

三菱电机室内机指示灯闪烁

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-8-6 15:38:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
DCK13925947518 发表于 2014-8-6 15:32
如果内外机连接线为扁的,就换内外机连接线吧,我修过,换线就好了。

是扁的,但未测量线路的通断。三芯结,供压缩机的主电。回头我去量下。先谢你提示。但原因却还是不太明白。
发表于 2014-8-6 16:10:54 | 显示全部楼层
这种机器与变频机一样。220V和通信到外机
发表于 2014-8-6 16:33:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xypdyx 发表于 2014-8-6 15:38
是扁的,但未测量线路的通断。三芯结,供压缩机的主电。回头我去量下。先谢你提示。但原因却还是不太明白 ...

线间短路了,通信错误。你的机可能有十年了,那时都那个产品通病。
 楼主| 发表于 2014-8-6 16:42:31 | 显示全部楼层
DCK13925947518 发表于 2014-8-6 16:33
线间短路了,通信错误。你的机可能有十年了,那时都那个产品通病。

06年出厂的,你的意思是线路问题,看来要重新放个线试下,谢谢你的提示。
发表于 2014-8-6 17:16:33 | 显示全部楼层
修好了回复个贴,供大家参考。
发表于 2014-8-6 17:31:21 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2014-8-6 15:31
外机有一小块线路和板,不大,上面有几个电容内的的,未仔细看。

外机有没开关电源,空调刚开机时室内机正常待继电器吸合外机有没220v,外机有故障内机开始灯闪,……
发表于 2014-8-6 20:17:09 | 显示全部楼层
最好的办法就是将电机旁的插座两根短接黑蓝两线
发表于 2014-8-6 20:24:26 | 显示全部楼层
应该是通讯问题,查询外机板,特别是外机电源模块。
发表于 2014-8-6 21:43:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-11 12:15:19 | 显示全部楼层
折腾半天,机器修好了,回复大家问题合并:
1:三菱电机屏上灯全闪为室外串口控制板及导风叶开关引起的,
2:主机扁电缆零线与地线凝固,称为老化,粘在一起
3:室内外控制线没有问题,但室外机的串口板焊接点为假焊现象。
以下为图片。大家可以做为参考。谢谢!
IMG_20140808_073140.jpg
IMG_20140810_091305.jpg
IMG_20140810_091320.jpg
IMG_20140810_094907.jpg
IMG_20140803_174012(2).jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 17:03 , Processed in 0.058867 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表