小型箱式冷库更换压缩机后运行10多分钟后压机热保护

[复制链接]
发表于 2014-8-5 21:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小型箱式冷库更换压缩机后(原来压缩机买不到,在网上问过说换了一个参数几乎一样的就行,我就换了一个 ZB21KQ-PFJ-558)加氟加至  低压压力 0.1MP 高压压力 1.0MP 再加就加不进去了,电流是 12安 左右  运行10多分钟后压机热保护  ,外机 L 型冷凝器换压缩机时清理干净了, 过滤器也换了 ,抽空我是用的压缩机抽的,抽了3个小时左右(原来一直都是用压缩机抽的),我怀疑是堵了,可都断开检查过 没发现问题,反复折腾了好几回就是不知是什么原因

IMG_1309.jpg

发表于 2014-8-5 22:00:50 | 显示全部楼层
低压0.1MP,怎么会加不进?你从哪个口加?
 楼主| 发表于 2014-8-5 22:03:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 tttingli 于 2014-8-5 22:04 编辑

当然是低压口了, 现在就是不知道问题出在哪里

发表于 2014-8-5 22:09:09 | 显示全部楼层
这种机子保护很灵敏,先把气加进去,回气冷却
发表于 2014-8-5 22:10:11 | 显示全部楼层
压缩机恢复后再加气。
 楼主| 发表于 2014-8-5 22:11:18 | 显示全部楼层
好的 我明天试一下
发表于 2014-8-5 22:18:29 | 显示全部楼层
你不会把线接错了吧!
发表于 2014-8-5 22:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
串气了,冷却到常温。你不会是用这个新压缩机自身抽真空吧,这种机子不能自己抽真空的
 楼主| 发表于 2014-8-5 22:25:27 | 显示全部楼层
不是用自身压机抽的 是单独一个压缩机抽的
 楼主| 发表于 2014-8-5 22:28:20 | 显示全部楼层
线不会接错的  R 接电容 接火线   S接电容另一端   C接零线