楼主: 修冷库

3P冷藏库库温2到7度用DL26冷风机行不?

[复制链接]
发表于 2014-8-5 09:30:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-8-4 17:37
3p半封闭压缩机,品牌冷库厂家给出的数据是:
0度的库温,制冷量可达到6200w。
2-7度的库温,制冷量6.5-7 ...


今年内地干旱高温,温度起码上35度以上,南召,投桃报李,乌海,高温都有40度了,往后可能也是如此,一年比一年热,你是哪国人?北京的天龙国,难怪不食人间烟火。
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:37:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-5 09:25
真的有点脑袋好不好?想当洋鬼子也要有点智慧,哪个3P制冷量是6.5~7KW的?除了冷凝温度设计40度外(稍微接近 ...

师傅配个22平方的冷凝器是不是小了(6000W),还是配个9000W的呀
发表于 2014-8-7 18:53:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-7 18:53

哦那-5度是6.7KW了冷凝温度40度的时候,不过我觉得是达不到了人家那应该是在实验室下测的吧,再说了好像全封闭的比半封闭的高吧
发表于 2014-8-7 21:23:17 | 显示全部楼层

给脸不要脸,真是令人厌恶,你要是没有设计的经验与知识,你能不能从此闭嘴?风冷系统哪个冷凝温度设计40度,蒸发温度0度或是-10C的?2~7度的库能设计蒸发温度0度吗?在论坛看到你出现就一肚子火。不懂装懂。
发表于 2014-8-7 21:53:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-7 21:57:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-7 21:53
冷库的测试,是以一天24小时的平均温度来计算的。
白天35度,夜间就会低于30度,平均温度32度,是厂家的普 ...


放你个屁,中午从10~15点气温是最高的,夏季都有33~35度,这5个小时能制冷变差吗?东西能撑这么久吗?你这害人无数的家伙,你能不能从此消失?
发表于 2014-8-7 21:59:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-8-7 22:13 编辑
力博特 发表于 2014-8-7 21:53
冷库的测试,是以一天24小时的平均温度来计算的。
白天35度,夜间就会低于30度,平均温度32度,是厂家的普 ...


你懂什么?你到底要害死多少人才愿罢手?
发表于 2014-8-7 22:01:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-7 22:02:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-7 21:53
冷库的测试,是以一天24小时的平均温度来计算的。
白天35度,夜间就会低于30度,平均温度32度,是厂家的普 ...

冷凝器的换热量,商家给出的成品普遍偏大,它过冷度比较大,可以轻松应对高温天气。


你当厂家佛心来了,去问问投桃报李那个成品一体机,冷凝器有没有给配大了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 19:50 , Processed in 0.056183 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表