家用水泵一使用就漏电开关就跳?

[复制链接]
发表于 2014-7-29 07:14:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里单相水泵,一插上去漏电就跳,漏电保护63A,万用表测水泵不漏电。

把插头换个边插又不跳。什么原因?是不是水泵电容问题?还是水泵有漏电相??
发表于 2014-7-29 07:29:29 | 显示全部楼层
你的插座有问题
发表于 2014-7-29 07:35:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
进水漏电,,,,
发表于 2014-7-29 07:42:19 | 显示全部楼层
周应龙 发表于 2014-7-29 07:35
进水漏电,,,,

100%电机线圈漏电,没什么疑问了。
发表于 2014-7-29 08:14:10 | 显示全部楼层
100%电机线圈漏电,没什么疑问了。
发表于 2014-7-29 08:19:30 | 显示全部楼层
万用表怎么行, 要用造欧表500型的你那台水泵不要用了, 为省那点钱那天那个不知道拿出去用,会给电死在水里的, 钱是身外物,
发表于 2014-7-29 08:22:36 | 显示全部楼层
水泵绕组内部已进水漏电,万用表电压太低是测不准的,需用兆欧表来测。
发表于 2014-7-29 08:22:43 | 显示全部楼层
应当用兆欧表测是不是漏?但换一边又不跳了如何解释啊?
发表于 2014-7-29 08:23:10 | 显示全部楼层
电机漏电了
发表于 2014-7-29 11:01:21 | 显示全部楼层
三用表测不出来,应该用摇表测绝缘。