查看: 5732|回复: 2

天然气热水器火排不能窜火

[复制链接]
发表于 2014-7-26 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天去修了一个天然气热水器,客服说冬天和秋天热水器正常,到了大热天开龙头点火正常,可是过了几秒钟马上熄火蜂鸣器报警,我上去打开点火正常,调整大火,一切正常,多次启动正常,可是当调成小火是,就不正常了,开龙头点火针正常点火,点火针这一排火排能点然,反馈针这一排火排不能点然,总共11排火排能点然7排,点火针旁边2排不能点燃,于是拆下火排疏通和清理垃圾,喷嘴都是通的(用气冲过了)上面也没有垃圾,重新装上,仔细观察,发现由于天气热,进水温度高,所以使用的燃气量小,火排和火排之间的距离远,不能引起连锁燃烧,于是把反馈针装在点火针的同一排火排上,这样热水器是能连续工作了,但是其他几个火排要过见分钟以后才能点燃,这样会很危险,能引起爆燃和燃气泄漏,各位高手,能出好点子吗?
现在有很多一部分靠水气联动阀的热水器到了夏天都有这种通病,各位朋友,小弟在这里先谢谢各位了
发表于 2014-7-26 11:04:11 | 显示全部楼层
换一个减压阀看看。
 楼主| 发表于 2014-7-26 11:13:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13826622389 发表于 2014-7-26 11:04
换一个减压阀看看。


不是压力的问题,是火排不能连续点火,