一用户说他的格力变频空调显示开半个小时左右就出H5 然后就不制冷了,关机再开机 外机开一会停一会开一会停一会, 我查了一下代码 好像说H5是模块保护,外机散热不好什么的,
上门去一看 外机没有工作,内机正显示的"H5" ,“制热”指示灯闪几下 停几秒再闪几下。 测了一下市电 210V左右,关机再开机,外机工作了,有冷气出来,拆开维修阀外面的挡板,发现里面有老鼠屎,“心想不是不老鼠进去把线咬了”?看外机阀上也很凉,有水珠,大概5分钟左右,外机停了,内机状态正常,还在出风,没有显示“H5",
然后我拆开外机看了一下,电路板上有三个小灯在闪烁,(好像没什么规律),其它没发现什么异常,没有老鼠咬过的痕迹,过了一会外机开始工作了,维修阀马上有凉的感觉,外机风扇转速也很快,散热片也是用户自己洗过的,看着挺干净的,可能也就一分多不到两分钟吧,外机又停了,内机还是照常工作,室外机里面有三个传感器,没发现异常,由于没有电流表,也没有测到压机的电流,
由于是第一次修变频,所以感觉到有点不知所措, 也还有其它的事要做,所以就没有继续查下去, (他找过售后,电话打不通,当地售后现在应该很忙,所以他还是要我继续给他修)
特在此求助一下,希望版主,售后的师傅,还有各位大师指点一下,小弟感激不尽 |
|