TCL老式背插安装的挂机漏水 压根漏水求助老师们

[复制链接]
发表于 2014-7-17 20:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天装的一台TCL老式背插挂机空调  今天电话联系我 说空调漏水 我去那 据用户的儿子说 已经漏了一年了 是压根漏的 我去了 拆开内机 发现水槽很脏 清理干净之后 开机试机 在看 压根还漏水 再看看 水槽 以及塑料上方没有水渗透漏的  看到压根水管和压根铜管有水珠慢慢累积 之后慢慢的滴 这样的情况 1:是压根水管有漏的地方 有小口子:2:要么就是铜管水珠流不出去(说的不专业 请原谅)我注意到铜管没有被保温棉包住 铜管上面的保温棉已经没有了 如果要处理 那么是否应该用保温棉撕开 裹在铜管上面 然后用胶布 扎带固定住就好了呢 请各位师傅谈谈自己的处理办法呢 空调中最难修的是漏水 最好修的也是漏水 这是周涛老师说的 真的不假 上次电话求助周老师 漏水  老师说了一句话 让我终生难忘 漏水漏水 找到水的源头 什么地方漏 在哪漏 找到了 想办法处理了就好了 以前修漏水总是怕怕的..  现在 好点了
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:03:28 | 显示全部楼层
坐等老师们的指导 ...
发表于 2014-7-17 21:16:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看这个是保温棉不到位, 全包了, 不要让铜管与空气对流就可以了
发表于 2014-7-17 21:16:22 | 显示全部楼层
看这个是保温棉不到位, 全包了, 不要让铜管与空气对流就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:24:57 | 显示全部楼层
恩 我用手电筒照着看下的 粗的铜管和细的铜管没有保温棉的 要把内机拆下 然后用保温棉撕开 之后裹在的铜管上 然后固定好 应该就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:33:52 | 显示全部楼层
恩 我用手电筒照着看下的 粗的铜管和细的铜管没有保温棉的 要把内机拆下 然后用保温棉撕开 之后裹在的铜管上 然后固定好 应该就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-18 12:59:11 | 显示全部楼层
有人没 在的时候都来看看呀 给点建议啊
发表于 2014-7-18 14:23:40 | 显示全部楼层
就在保温套破的地方堆裹保温套用黄胶带粘就成了
发表于 2014-7-18 14:24:14 | 显示全部楼层
就在保温套破的地方堆裹保温套用黄胶带粘就成了
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:58:53 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2014-7-18 14:24
就在保温套破的地方堆裹保温套用黄胶带粘就成了

恩 好的 谢谢老师的指导  按照老师说的操作一定可以的...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 01:59 , Processed in 0.065398 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表