心力交瘁,蔬菜库温度降不下来,请师傅们指点迷津

[复制链接]
发表于 2014-7-17 16:09:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台15匹谷伦半封闭压缩机带两个dd_11160风机,两个fve-5-c膨胀阀,高压17kg,低压2.6kg,电流25安,此时库温5度,效果极差,开半个小时也打不到3度,新膨胀阀无堵塞,冷凝器刚清洗过。蒸发器,膨胀阀结霜,低压提不上来。求解惑
发表于 2014-7-17 17:31:04 | 显示全部楼层
膨胀阀调大一点试试(F过多再放一点),正常应该会低压升高,高压降低,就OK了。
发表于 2014-7-17 17:41:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
两个fve-5-c膨胀阀

这是什么牌子的膨胀阀?
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-17 17:41
两个fve-5-c膨胀阀

这是什么牌子的膨胀阀?

斯波兰,高压偏高,加雪种都很难提高低压,膨胀阀调节杆在中间位置,开太大压缩机吸气口会结霜
发表于 2014-7-17 18:43:54 | 显示全部楼层
zhilengljq 发表于 2014-7-17 18:41
斯波兰,高压偏高,加雪种都很难提高低压,膨胀阀调节杆在中间位置,开太大压缩机吸气口会结霜

膨胀阀调节杆在中间位置,开太大压缩机吸气口会结霜

再调大没关系,吸气口结霜就放掉一些。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-17 18:43
膨胀阀调节杆在中间位置,开太大压缩机吸气口会结霜

再调大没关系,吸气口结霜就放掉一些。

谢谢,我现在试试
发表于 2014-7-17 19:07:20 | 显示全部楼层
15P制冷量约31KW(冷凝温度40度,蒸发温度-5C),FVE-5-C是5.67RT(蒸发温度-7C,冷凝温度40C),2*5.67*3.5=39.69KW,稍微大了点,也无妨。调大点试试。
发表于 2014-7-17 19:07:48 | 显示全部楼层
你这是冷藏柜吧。
发表于 2014-7-17 19:11:33 | 显示全部楼层
dd_11160风机

要是冷藏柜怎么用DD的?应该是DL的,11160是什么东东?
发表于 2014-7-17 19:13:21 | 显示全部楼层
是冷藏柜,标题有写。蔬菜库温度降不下来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:09 , Processed in 0.063263 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表