电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4723|回复: 10

我这里有一台夏天典型症的冻库

[复制链接]
发表于 2014-7-16 21:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
4P比澈而,风冷的。R22制冷剂,库房3*4*3米。春冬运行正常,现在就零下2到零下3度。高压2.2MP,低压0.2MP,前维修工曾经换膨胀阀,也调整过膨胀阀,依然。已经有两位师傅去看了,没有完成。看来硬骨头又落在我身上,今天去看了,该主机放在冻库上,进风温度在40度,供液管烫手,冷凝器干净,明天就准备去完成。各位朋友,支支招。我晓得就是冷凝器温度太高,又在一个密闭的环境里,但没有好的方法。
发表于 2014-7-16 21:07:16 | 显示全部楼层
冷凝器外移
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:09:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外面是玻璃
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:14:22 | 显示全部楼层
顶上是楼板,修时梁还要亲脑壳。
发表于 2014-7-16 21:24:38 | 显示全部楼层
在窗户安装排风扇使空气对流  降低散热环境温度
发表于 2014-7-17 10:08:45 | 显示全部楼层
换水冷冷凝器
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:45:45 | 显示全部楼层
维修过程:由于有多人维修,是否有空气进入,将系统内的制冷剂抽出,加进新的R22,故障依旧,该故障的根源是冷凝器排除的高温气体又有一部分被吸入,造成高压越来越高,直到压缩机保护停机。将外机搬出到通风好的地方,故障排除。
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:05:53 | 显示全部楼层
奇葩安装导致夏天不能使用。
IMG_20140717_102055.jpg
IMG_20140717_111324.jpg
IMG_20140717_111347.jpg
IMG_20140717_111930.jpg
发表于 2014-7-18 15:34:02 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2014-7-18 15:05
奇葩安装导致夏天不能使用。

得感谢上手的奇葩安装,否则也没你赚钱机会。
 楼主| 发表于 2014-7-18 19:51:42 | 显示全部楼层
是呀,里面有两台冻库和一台大的制冰机,小的岛柜就不用说了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:21 , Processed in 0.065871 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛