鄙人初学冷库,这是怎么了,

[复制链接]
发表于 2014-7-13 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 无争 于 2014-7-13 10:28 编辑

这个冷库用两个膨胀阀,一个结霜一个不结霜少,要求零下15度,我看了外机5.5KW,别的我也没在意,现在是温度下降慢,一个晚上下降到-15,我去的时候一个膨胀阀换过结霜快,另一个不结霜,我给师傅大电话,师傅说加氟,结霜的调小点,不结霜的调大点,结果压机结霜了,就是图片的情况,
IMG_20140712_194730.jpg
IMG_20140712_195144.jpg
IMG_20140712_195046.jpg
IMG_20140712_195204.jpg
IMG_20140712_195011.jpg
发表于 2014-7-13 09:18:06 | 显示全部楼层
已经正常使用过的冷库中途是不需要调整膨胀阀的,把膨胀阀都调到中间状态,应该先查堵!
发表于 2014-7-13 10:03:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分液不平均也是会造成制冷差的,先调平均在看结果也是对的。
 楼主| 发表于 2014-7-13 10:29:50 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-7-13 09:18
已经正常使用过的冷库中途是不需要调整膨胀阀的,把膨胀阀都调到中间状态,应该先查堵!

用户没事有事已经调了膨胀阀
发表于 2014-7-13 10:33:51 | 显示全部楼层
无争 发表于 2014-7-13 10:29
用户没事有事已经调了膨胀阀

自以为是的用户多的是,微电脑乱调就是一例。
 楼主| 发表于 2014-7-13 12:28:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-13 10:33
自以为是的用户多的是,微电脑乱调就是一例。

还是想想咋修好吧,下午再去看看
发表于 2014-7-13 12:49:06 | 显示全部楼层
无争 发表于 2014-7-13 10:29
用户没事有事已经调了膨胀阀

把膨胀阀适当调小一点就是了,直到压缩机上的霜退掉就行了。
发表于 2014-7-14 00:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
结霜的膨胀阀坏了,换一个,其余的别调
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:05:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-7-13 12:49
把膨胀阀适当调小一点就是了,直到压缩机上的霜退掉就行了。

是新的膨胀阀坏了,可惜不是我修好的,、
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:05:39 | 显示全部楼层
虫子加虫子 发表于 2014-7-14 00:29
结霜的膨胀阀坏了,换一个,其余的别调

想问下师傅维修思路可以吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 08:13 , Processed in 0.066301 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表