风幕柜维修求助

[复制链接]
发表于 2014-7-11 23:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台风幕柜,以前经人维修过,维修过程不详。这个机器风幕柜是由4组柜并联拼装成,2组一个电磁阀。需要达到-18度以下,R22制冷剂,现在高压13公斤,低压2.2公斤,温度在-2度左右。调节膨胀阀,开大以后回气管挂霜,不敢在调。求大师指导
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:22:00 | 显示全部楼层
风道畅通,蒸发器满霜,风量足够。但是温度就是不下,我看了下温度传感器在风道上部出风的位置。膨胀阀滤网原来有点脏,清洗干净。系统用氮气吹过,吹出一些杂质,过滤器以更换。
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:23:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一共4组蒸发器,4个膨胀阀,2组一个电磁阀(供液)
发表于 2014-7-11 23:41:13 | 显示全部楼层
蒸发器满霜,沾手吗,温度探头感知有误吧。
发表于 2014-7-12 06:40:40 | 显示全部楼层
你确定是风幕柜吗,如果是风幕柜的话,就属于中温柜。你所说的-2度是可以的。
发表于 2014-7-12 07:16:49 | 显示全部楼层
环境温度是多少?看名牌使用温度
发表于 2014-7-12 07:44:30 | 显示全部楼层
学习 中  !!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:22:30 | 显示全部楼层
是卧是的风幕柜,要求温度低于-18,用户还有2台一样的都能达到。环境温度30,手摸蒸发器管路有沾手感觉,就是不降温,膨胀阀调大一点回气就结霜,膨胀阀流量时大时小。
发表于 2014-7-12 10:20:29 | 显示全部楼层
bingweixiu 发表于 2014-7-12 08:22
是卧是的风幕柜,要求温度低于-18,用户还有2台一样的都能达到。环境温度30,手摸蒸发器管路有沾手感觉,就 ...

环境温度30度是指户外还是室内?低压2.2kg/cm2太高了,一拖二,先把两台蒸发器流量调平均再说吧,先关闭蒸发器风机,之后开机运转,在调整两边的膨胀阀,使两边的回气管同时回霜,开放式岛柜-18c以下,蒸发温度设计在-40c,所以低压将近0kg/cm2。
发表于 2014-7-12 10:46:26 | 显示全部楼层
那应该是岛柜,其温度应该在—20度以下。你现在低压太高了,。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:29 , Processed in 0.034305 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表