楼主: 空杯心态

松下挂机空调启动十分钟制冷正常十分钟后停机如此反复

[复制链接]
发表于 2014-7-11 20:13:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刚卖出一台也是开机两三分钟写室外机就停机,但现在都没打电话来,明天=去看看
发表于 2014-7-11 20:26:12 | 显示全部楼层
楼主是把机子修好了丶換了电路板了丶丶丶
发表于 2014-7-11 20:44:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松下空调的通病。测下管温电压就知道了。
10分钟就停机。一会就在开。有些加制冷剂能搞定。但是有好几个我没修好直接换个位置搞定。关键夏天没时间查能用就行。
发表于 2014-7-11 22:36:46 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2014-7-10 23:46
我想这种小问题就不要惊扰劳驾周师傅了,真不知道那么多的师傅在一起研究什么来着

这话一针见血,他们可呢个在谈巴西1比7, 根本就没谈空调
发表于 2014-7-13 14:50:51 | 显示全部楼层
《网名获取中》 发表于 2014-7-11 22:36
这话一针见血,他们可呢个在谈巴西1比7, 根本就没谈空调

四年才有一次大姨妈  谁还有心思去搞空调
发表于 2016-6-26 08:46:39 | 显示全部楼层
压机会有瞬间电流变大吗?
发表于 2016-6-26 10:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
空杯心态 发表于 2014-7-10 23:59
传感器换过了

换错型号     
发表于 2018-7-5 12:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
我现在就遇到了楼主遇到的问题
发表于 2018-7-5 23:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
加点氟就好了
发表于 2018-7-6 00:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2014-7-11 09:11
非常赞同!
机器型号,故障初始现象,检修过程和变化等所有能对判断提供帮助的信息最好是全部提供,大家 ...

松下雪种要加够才行