保鲜冷库不制冷

[复制链接]
发表于 2014-7-10 13:02:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现已查出蒸发器漏,补好,抽空,加氟,r22的,问题来了,像修空调一样加到低压0.4mp吗,,,师傅今天休息了,我打电话给师傅他说低压加到1公斤高压12——13公斤,现在低压0.25mp高压1.7mp,,机器才开1小时,,求问到底加多少呢,,,求大师们指导
发表于 2014-7-10 13:05:11 | 显示全部楼层
最关键的没说,库温多少?
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回来时显示8度,等下在去看
发表于 2014-7-10 13:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
要求库温几度,压缩机就算要结霜也只能结到吸气阀上(正常运行半个小时以上,不是加制冷剂状态下)
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在低压0.23 mp高压1.65mp,冷库温度4度,,刚来看3度正常停机,好像设定温度3度。现在才开5分钟又停机了,温度3度
 楼主| 发表于 2014-7-10 13:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
回气管凉但不结霜,,是不是就这样好了,,或制冷剂在加点,或放点,,本人新手
发表于 2014-7-10 17:30:53 | 显示全部楼层
冷藏库已经OK了,加氟一般抽空后加个平衡压力,看压机结露到吸气管根部就好了。
发表于 2014-7-10 17:42:42 | 显示全部楼层
那位师傅比你还差,你可以叫他以后不必来了。
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-10 17:42
那位师傅比你还差,你可以叫他以后不必来了。

^V^,,,,,,,,
发表于 2014-7-10 20:04:51 | 显示全部楼层
584111253 发表于 2014-7-10 13:30
回气管凉但不结霜,,是不是就这样好了,,或制冷剂在加点,或放点,,本人新手

如果回气管深凉结露就可以交工了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:55 , Processed in 0.061917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表