低压0.05mp高压0.8mp好像是漏了氟,但又查不出那里漏,查漏的时候停机20分钟压力表居然没动,难道哪里堵了?膨胀发以及几跟毛线管结点露,蒸发器一点不冷,,,,现在冷库温度19度,干燥过滤器下来有个电磁阀有电,拨插有动作声,,求各位老师帮忙
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚调匝了,今天温度就打不下来
发表于 2014-7-9 11:31:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ni你没搞过冷库吗,这种情况就是漏了,而且基本漏光了,重点查压缩机外围,高低压回油取样管,各阀门,看有没有油渍,另外不要去调节膨胀阀,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-7-9 12:56:01 | 显示全部楼层
不要再工作了,停机查漏
发表于 2014-7-9 16:29:55 | 显示全部楼层
漏氟了            