楼主: 刘晟之

今天第一次修冷库,不知道从哪里加氟

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:48:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-7-3 00:36
这两块压力表能代表什么?运行状态吗?如果是,堵的症状,请找相关专业人士抓药!

停机一小时后的状态下如图
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:50:05 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-7-3 14:17
找压缩机的地方,有工艺口,蒸发器那也有口。

高低压都有口,但是没有顶针,不知道怎么加进去
发表于 2014-7-3 19:53:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是那种有调节阀的吧,先拧上管子,再用方隼棘轮扳手旋转。
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:14:34 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-7-3 19:53
是那种有调节阀的吧,先拧上管子,再用方隼棘轮扳手旋转。

忘记拍图回来了
发表于 2014-7-3 23:51:48 | 显示全部楼层
低压旁通口加,先逆时针拧紧,接管排空,再顺时针慢点拧开就可以了,关的时侯逆时针拧紧拆管。就可以了
发表于 2014-7-4 01:43:34 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-7-3 19:53
是那种有调节阀的吧,先拧上管子,再用方隼棘轮扳手旋转。

所以要举一反三,灵活考虑啊
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:17:13 | 显示全部楼层
hag117 发表于 2014-7-3 23:51
低压旁通口加,先逆时针拧紧,接管排空,再顺时针慢点拧开就可以了,关的时侯逆时针拧紧拆管。就可以了

谢谢。。。。还得清洗过滤器和膨胀阀。现在都不知道怎么打开膨胀阀来清洗
发表于 2014-7-9 06:42:33 | 显示全部楼层
刘晟之 发表于 2014-7-3 19:50
高低压都有口,但是没有顶针,不知道怎么加进去

很简单的东西,先将多用途关闭阀(吸气阀)逆时针倒死,在加液口上接好氟瓶及加液管阀,并随即把加液管阀里的空气溢出(洗管),再把吸气阀顺时针关小,打开氟瓶阀和加液阀,此时制冷剂怎么加都可以了,要什么“顶针”?
发表于 2014-7-9 22:41:03 | 显示全部楼层
冷凝器太坑或温度高
发表于 2014-7-11 09:55:04 | 显示全部楼层
还是荣昌老师说的好,我这二氧化碳制冷压缩机都是这样加的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:50 , Processed in 0.059372 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表