发表于 2014-7-5 19:53:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3P是R-22冷媒,蒸发温度设计在-15C,为怕R-22受不了低温设计的高排气温度,可以改加R-12(就是R-406a),这样3P就只剩下1.8P。毛细管可以用内俓2.0mm的0.52米(52cm)。
发表于 2014-7-5 19:55:50 | 显示全部楼层
现在市面上的R-12就是R-406a,没有纯的R-12可买了。
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:10:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-7-5 19:53
3P是R-22冷媒,蒸发温度设计在-15C,为怕R-22受不了低温设计的高排气温度,可以改加R-12(就是R-406a),这样 ...

太谢谢了,解了燃眉之急了
发表于 2014-7-5 20:12:46 | 显示全部楼层
liyonjbo 发表于 2014-7-5 20:10
太谢谢了,解了燃眉之急了

改加R-406a冷媒,冷媒必须倒着液态加,因为是混合冷媒。
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:15:39 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-7-5 20:12
改加R-406a冷媒,冷媒必须倒着液态加,因为是混合冷媒。

液态跟气态有什么区别?液态不是加的快?气态加的慢?还有别的区别?
发表于 2014-7-5 20:16:43 | 显示全部楼层
liyonjbo 发表于 2014-7-5 19:50
就算1P的毛细管该弄几米呢?

你到底要用几P的?
发表于 2014-7-5 20:19:46 | 显示全部楼层
liyonjbo 发表于 2014-7-5 19:50
就算1P的毛细管该弄几米呢?

1P的话就用R-22冷媒,毛细管内俓1.5mm的2米。
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 liyonjbo 于 2014-7-5 20:23 编辑

现在有个现成的3P的380V的我准备加个电容用220V当两项电的用,要是实在不行就再去弄个1P的也行,我们这里卖的毛细管也不知道多粗的,就是修冰箱都用那毛细管
发表于 2014-7-5 20:21:21 | 显示全部楼层
liyonjbo 发表于 2014-7-5 19:50
就算1P的毛细管该弄几米呢?

看你这一丁点大炒盘,用1P就够了。
发表于 2014-7-5 20:23:27 | 显示全部楼层
liyonjbo 发表于 2014-7-5 20:15
液态跟气态有什么区别?液态不是加的快?气态加的慢?还有别的区别?

区别大了,混合冷媒的各分子沸点不同,以气态加比例会改变,就不是原来的R-406a,就跟空调R-410A一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:20 , Processed in 0.073529 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表