格力空调不开机故障检修一例

[复制链接]
发表于 2014-7-2 07:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力壁挂空调小1.5P的,客户报修说不制冷(偶尔又可以制冷),上门查看发现开机后继电器不工作,压缩机无电压,怀疑窒内机电路故障,先易后难,测环温传感器阻值为13.8K,用打火机烧一下,发现阻值只降低0.5K,怀疑传感器不良,因为不知道实际阻值是多大的,就用一个5K的传感器换上,试机压力 电流一切正常,收银子走人,过了两天客户又打电话来说太冷了,调到30度都受不了,据说空调开十几分钟每次都只停机三分多钟就又启动了(他窒内的温度计显示房间温度只有21度),客户家的卧房面料比较小,只有5平方左右,密封效果很好,不知道是不是换的传感器阻值不对?如果是对的,不知道能不能在传感器那里串个电阻来让空调停机时间长些,如果可以要串多大的电阻?
IMG_20140702_091238.jpg
发表于 2014-7-2 08:07:06 | 显示全部楼层
我修的一台格力挂机室温传感器是15K.
发表于 2014-7-2 08:10:40 | 显示全部楼层
应该是10K的了!!!!!1P的机子是5K的!或者是你把感温头没有话出来吧!有一次我就犯了这个错误,客户喊冷死,说不停机,我去看看了, 原来装机的时候,把感温头搞掉到旁边正好有一个小盒子里头了!它接收不到外面的室温变化了!!
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:15:01 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2014-7-2 08:07
我修的一台格力挂机室温传感器是15K.

如何判断传感 器的阻值是多少呢?
发表于 2014-7-2 10:14:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 10:15:09 | 显示全部楼层
前几天看的本论坛的帖子,说传感器电线外面包的塑料壳上面有阻值大小,再就是测室温插座处的阻值和感温头的阻值相近。
发表于 2014-7-2 10:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
换下十K的试试!
发表于 2014-7-2 10:35:14 | 显示全部楼层
格力的比较乱,有5K、10K、15K都有,还有格力一般感温头都有热缩管上面都有写多少K,你的10K的可能性比较大。
发表于 2014-7-2 10:39:37 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2014-7-2 08:10
应该是10K的了!!!!!1P的机子是5K的!或者是你把感温头没有话出来吧!有一次我就犯了这个错误,客户 ...

同感,如果原机是10K的,你换成5K的,空调检测到的温度,会比实际温度高很多,因为传感器温度越高,阻值越小,实际测试,10K的传感器,在室温30度以上的时候,阻值才会降到5K左右。所以如果你把10K的传感器换成5K的,空调检测到的室温,会比正常值高10度以上,所以就算你设置30度,空调也要把室温降到20度一下,才会停机。换个10K的应该就可以了,原机的温控器应该是阻值变大了,检测到的温度,低于了正常温度。
发表于 2014-7-2 10:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
测量传感器电压,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-28 22:34 , Processed in 0.075548 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表