查看: 2090|回复: 7

5匹压缩机漏氟

[复制链接]
发表于 2014-7-1 13:27:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我以前搞得都是小的压缩机今天搞5匹的有点打怵,没搞过大的,我想问问朋友搞好漏点后静态充氟充几公斤,运行压力是多少,谢谢朋友帮助!
发表于 2014-7-1 13:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
检漏,处理完后抽真空,抽完真空从储液罐阀门处加液态制冷剂3公斤,开机运转

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
乌海宇翔 + 4 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-7-1 13:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再根据温度压力表对照,制冷剂为R22,库温0度时,低压压力小于等于0.25MPA
发表于 2014-7-1 13:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般我见的库,0度时低压在0.2mpa.
发表于 2014-7-1 14:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
5p机子库温零下18度,制冷剂r22.应该用丹佛斯3号阀芯,处理漏的时候顺便检查膨胀阀滤网
发表于 2014-7-1 14:30:38 | 显示全部楼层
发帖应首先说明是什么机器?什么制冷剂?库温等详细情况,别人也可以更容易更快帮你解决问题!
 楼主| 发表于 2014-7-1 14:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你们,激动人心的时刻马上到了,成不成在此一举了。
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
抽十分钟真空就开使焊了。