电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5708|回复: 13

20P机组冷凝器高于压缩机3米以上,连接管道需要注意的问题?谢谢

[复制链接]
发表于 2014-6-30 22:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅好
一台20P的谷轮半封机组要求把冷凝器移比机组高3米多的平台上,连接管道时需要注意什么问题,用不用加回油弯。
发表于 2014-6-30 22:55:30 | 显示全部楼层
2.5米以上就要。
发表于 2014-6-30 23:10:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得高压部分用不着,冷凝后液体本来就是自上而下的。
发表于 2014-7-1 06:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果机组高于蒸发器,超过5米要加回油弯。
发表于 2014-7-1 23:11:20 | 显示全部楼层
按照标准2.5M 做个回油弯,对机组有好处的
发表于 2014-7-2 22:20:03 | 显示全部楼层
到底多少米做回油弯呢?
发表于 2014-7-2 22:20:31 | 显示全部楼层
有说5米,有说2.5米,到底多少m啊
发表于 2014-7-2 22:39:27 | 显示全部楼层
像你描述的状况不需要做回油弯。
发表于 2014-7-5 15:10:58 | 显示全部楼层
不需要做回油弯
发表于 2014-7-5 19:42:19 | 显示全部楼层

为何不必做回油湾?回气管才不必做回油湾。