海尔变频空调开机后显示P0(模块保护)保护
       原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
       解决措施:建议用户安装稳压器
       经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。
       海尔变频空调室外机不启动,显示E1
       原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
       解决措施:更换内外机连接线
       经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
       海尔变频空调显示“E1”的故障代码
       用反映一台开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。 上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU无工作电压,形成室内外通讯故障。
解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。
       海尔变频空调外机噪音大
       原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
       解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
       经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。

       海尔变频空调通电后整机不开机,显示屏出现E1代码
       原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
       解决措施:更换室外电源板和整流桥
       经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。

       海尔变频空调开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码
       原因分析:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
       解决措施:更换变频模块
       经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。

     海尔变频空调制热效果差
     原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。
       处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。

       经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转,达到30度以上以设定风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良。

    故障现象一:型号为KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。

    故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障消失。

    故障现象二:一台五匹柜机(RF-13WB)不启动

    故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。维修人员重新接好后试机运转正常。

    故障现象三:一台50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。

    故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀。

    故障现象四:KC-25窗式空调器整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转。

    故障检修:初认为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与黑色线、黄色线之间的阻值即可判断电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点。

评分

参与人数 2威望 +2 收起 理由
江南的风 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
军军维修 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-6-30 13:45:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-6-30 13:54:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享 收藏了!!
发表于 2014-6-30 14:40:28 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享!!!
发表于 2014-6-30 18:19:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2014-6-30 18:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享!!
发表于 2014-7-1 09:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
学习中长见识。希望有超级的一天
发表于 2014-7-1 09:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
韩广兴编的垃圾
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:41:01 | 显示全部楼层

怎么说?您有高见?
发表于 2014-7-1 09:52:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 19:11 , Processed in 0.066930 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表