志高RFD140F2W-SX 风管机显示 F2已解决

[复制链接]
发表于 2014-6-28 22:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 朱天佑 于 2014-6-29 14:21 编辑

修一台风管机 机器才装两年   外机清洗了 电压380V   开机显示F2    有时开机制冷几分钟后显示F2   求解                                         
发表于 2014-6-28 22:52:39 | 显示全部楼层
管温有变质
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:11:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

谢谢回帖    今天在现场量阻值没问题   明天  换换试试   谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-29 14:23:58 | 显示全部楼层

已经修好   是外机故障  该机内外通信就靠外机反馈回来一个零线
发表于 2016-4-12 14:46:46 | 显示全部楼层
朱天佑 发表于 2014-6-29 14:23
已经修好   是外机故障  该机内外通信就靠外机反馈回来一个零线

就靠外机反馈回来一个零线?是零线不是地线?
发表于 2017-3-17 16:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
你是怎么修好的?
发表于 2019-6-17 10:01:14 | 显示全部楼层
怎么修好的   ,说一下维修过程
发表于 2019-6-17 11:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
线松了,缺相或缺零线!我猜是这样。