楼主: 谭万贵

困扰我3天冷库不挂霜的问题解决了

[复制链接]
发表于 2014-6-28 23:12:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
支持楼主,谢谢。
发表于 2014-6-28 23:12:37 | 显示全部楼层
谢谢分享                    
发表于 2014-6-28 23:38:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般有过滤器的一起换掉比较稳妥。
发表于 2014-6-28 23:43:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-29 11:18:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,
发表于 2014-6-29 13:52:01 | 显示全部楼层
waxe 发表于 2014-6-28 22:10
什么机回气上还有个过滤器!

加装过滤器防止,油杂质和脏东西 进入压缩机  
发表于 2014-6-30 00:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
跟我修的差不多
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:52:14 | 显示全部楼层
名立快修 发表于 2014-6-28 22:22
这冻库不大吧,没有30M3.

15平方吧!
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:56:28 | 显示全部楼层
spblcp 发表于 2014-6-28 22:25
就是,怎么回气管上还要安装一个过滤器呀,并且过滤器上还有两个加氟嘴 哦

因为蒸发器是钢管盘管容易产生垃圾。两个头子可以方便检查过滤器的压差。因为低压堵没有高压堵直观。
发表于 2014-6-30 15:12:14 | 显示全部楼层
谭万贵 发表于 2014-6-30 11:56
因为蒸发器是钢管盘管容易产生垃圾。两个头子可以方便检查过滤器的压差。因为低压堵没有高压堵直观。

理解了,谢谢分享。