楼主: yangbin0322

请老师讲一下压缩机怎么判断冷媒加注正好?

[复制链接]
发表于 2014-7-6 22:46:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰箱回气管结冰是正常 水蒸气冷凝 结冰过程  可能有点多放点会更好
发表于 2014-7-7 00:56:48 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享!
发表于 2014-7-9 20:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
青銅氣 发表于 2014-6-27 18:18
看视窗,在系统最终制冷温度时(库温不再下降),视窗刚好呈现满液状态(无气泡),那才是最标准。这样既不会受 ...

看视窗,在系统最终制冷温度时(库温不再下降),视窗刚好呈现满液状态(无气泡),那才是最标准
请老师仔细讲讲可以吗?
发表于 2014-7-10 08:42:48 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-27 18:18
看视窗,在系统最终制冷温度时(库温不再下降),视窗刚好呈现满液状态(无气泡),那才是最标准。这样既不会受 ...

不好意思前辈可以讲一下为什么在库温高制冷剂流量大时视液镜不会有气泡反而库温低流量小时有气泡呢?
发表于 2014-7-10 18:00:52 | 显示全部楼层
要分冰箱,空调,冷库等各有不同。
发表于 2014-7-10 18:13:43 | 显示全部楼层
1208575481 发表于 2014-7-10 08:42
不好意思前辈可以讲一下为什么在库温高制冷剂流量大时视液镜不会有气泡反而库温低流量小时有气泡呢?

库温高,感温包感受温度高,所以感温包压力高,膨胀阀圆帽内压力也高,顶开弹簧压力,阀口开启大,膨胀阀流量大于压缩机驱动流量,所以阀前呈现不满液气泡状。库温降低,阀口缩小,压缩机驱动流量大于膨胀阀流量,所以阀前呈现满液无气泡状。
发表于 2014-7-10 18:15:57 | 显示全部楼层
1208575481 发表于 2014-7-10 08:42
不好意思前辈可以讲一下为什么在库温高制冷剂流量大时视液镜不会有气泡反而库温低流量小时有气泡呢?

你理解反了,我是说最终制冷温度状态下(库温低)呈现满液。
发表于 2014-7-10 18:23:11 | 显示全部楼层
为何冬天安装的库容易加F多,一到夏天又造成散热不佳出问题,那是因为一般人的常识见解,加F只要加到视窗满液就OK了,往往库温未降至最终状态时,视窗已经加到满液,直到最终状态也是满液,当然是加得过多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:28 , Processed in 0.049007 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表