查看: 4000|回复: 10

一个二十安的漏断器,查了一下午

[复制链接]
发表于 2014-6-26 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      今日下午,更换好以损坏的带漏电保护器的储水式热水器电源线,将插头插在插座上,电源线上的漏电保护器指示灯偶尔有轻微闪烁,按下试验开关,不动作,热水器液晶屏无显示,证明没有供上电,用万用表量插座,有220伏,又找一个带线插排,插排指示灯亮,测量插排,没有220伏,只有八十伏左右,判断插座坏,让用户买一个专用插座,接上后,故障依旧,用表测量有220伏,接上任何用电器,测量均没有220伏,没办法,把专用插座完全拆开,直接将插头插在铜片上,电器还是不工作.用表测量有220伏电,接上用电器就不工作,这是哪儿坏了呢!找到了配电箱,经过一番检查,给热水器供电的二十安漏电保护器损坏,再次让用户又买了一个新的漏电保护器,更换后,一切正常,对于曾经干过几年电工的我,费了这么大的劲,让我感到在用户面前有些不自然,用户称,最近客厅的灯坏了,水族箱的灯坏了,冰箱的电脑板坏了,紧跟着热水器也坏了,我认为应该是二十安的漏电保护器造成的,同行们怎么看?希望我的维修过程,对您以后有类似维修有所借鉴.
发表于 2014-6-26 20:49:48 | 显示全部楼层
这么简单的问题一下午
发表于 2014-6-26 20:53:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没插电器有220V,插上电器220V变无,就是明显的前级虚接
发表于 2014-6-26 21:01:06 | 显示全部楼层
偶尔的时候你抽根烟呀,也许就会豁然明朗
发表于 2014-6-26 21:19:06 | 显示全部楼层
这种故障,一支电笔搞定。插上电器电笔测量两根线均显示带电,即可判定零线开路、虚接。
发表于 2014-6-26 22:45:21 | 显示全部楼层
高级师傅犯低级错误、不能载荷、明显表明接触不良故障,还查了一下午。你肯定精神换发了〔脸红了〕
发表于 2014-6-27 13:39:31 | 显示全部楼层
无语,
发表于 2014-6-27 15:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
不知说什么好了!
发表于 2014-6-27 15:20:50 | 显示全部楼层
老革命遇上新问题。
发表于 2014-6-27 15:31:15 | 显示全部楼层
看到你家个贴子,我也觉得好笑,我并不是笑师傅的技术能力, 因为本人也曾经犯过类似的错误了!!有的时候,维修的思路一定要对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-11 05:41 , Processed in 0.063112 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表