装一个冷藏的小型玻璃柜,求教大师指点!!!

[复制链接]
发表于 2014-6-22 22:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 liguohan1986 于 2014-6-22 23:01 编辑

一个冷藏的小型玻璃柜,容积1.5立方以内,要求冷藏效果5度。冷凝器和蒸发器都准备好了,都是风冷的。用1.5匹的空调压缩机可以吗?如果可以的用毛细管还是用热力膨胀阀?手上有4.0mm的毛细管要用多长?要不要做化霜的电路控制?
发表于 2014-6-22 22:38:36 | 显示全部楼层
要是四面都是玻璃,1P就够了,4.0mm是外径吧?内径多大?
发表于 2014-6-22 22:39:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
设计得宜,是不用化霜电路的,顶多每6小时停机10分钟(蒸发器风机不停),就可以做化霜。
发表于 2014-6-22 22:43:10 | 显示全部楼层
4.0mm毛细管管径太大,是拉不出长度的(太短)。
发表于 2014-6-22 22:46:33 | 显示全部楼层
如果要用1.5P,毛细管内径2.0mm的1.5米。
发表于 2014-6-22 22:47:15 | 显示全部楼层
或者内径1.5mm的0.4米。
发表于 2014-6-22 22:50:59 | 显示全部楼层
玻璃如果没有真空断热(双层),那就用1.5P。
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:53:19 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-6-22 22:50
玻璃如果没有真空断热(双层),那就用1.5P。

用户也打算装双层玻璃,节流装置用毛细管还是膨胀阀,要装化霜的吗?
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:56:48 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-6-22 22:46
如果要用1.5P,毛细管内径2.0mm的1.5米。

谢谢大师指点
发表于 2014-6-22 22:57:06 | 显示全部楼层
liguohan1986 发表于 2014-6-22 22:53
用户也打算装双层玻璃,节流装置用毛细管还是膨胀阀,要装化霜的吗?

用膨胀阀吧,不清楚你的毛细管内径,不需化霜电热,只需化霜电路(每6小时停机10分钟就可以)。膨胀阀用DANDFOSS  TX2  1号芯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 06:37 , Processed in 0.060368 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表