冷库配置 大家进来指点下

[复制链接]
发表于 2014-6-21 13:51:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷轮8P双缸风冷压缩机 DD60冷风机 丹佛斯TX2膨胀阀 4#阀芯    冷库面积3*3,5*3 用途冻肉  冷库分两部分 冷冻冷藏  在中间隔开 装个百叶窗式排风扇   冷冻预计—18℃  冷藏0℃     
请问配置对吗   膨胀阀现在是全部打开的  需要往里跟进吗
制冷剂是R22 定量加入8公斤  请问加8公斤合适吗
谢谢
发表于 2014-6-21 14:08:56 | 显示全部楼层
在中间隔开 装个百叶窗式排风扇

你怎么安装?
发表于 2014-6-21 14:20:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
DD60太大了,制冷量12KW,应该DD40,制冷量7.4KW。
发表于 2014-6-21 14:35:27 | 显示全部楼层
8P用4号阀芯是不是小了点
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-21 14:20
DD60太大了,制冷量12KW,应该DD40,制冷量7.4KW。

中间隔道墙  挖洞装引风机(百叶窗)冷冻往冷藏吹风机 达到冷藏效果
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:37:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-6-21 14:35
8P用4号阀芯是不是小了点

小的话全开行吗  效果如何
 楼主| 发表于 2014-6-21 16:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-21 14:20
DD60太大了,制冷量12KW,应该DD40,制冷量7.4KW。

大了有影响吗   
发表于 2014-6-21 16:56:49 | 显示全部楼层
万通机电 发表于 2014-6-21 16:35
中间隔道墙  挖洞装引风机(百叶窗)冷冻往冷藏吹风机 达到冷藏效果

不能由冷冻往冷藏吹,这样风机会冻结或者叶片周围会卡冰的,要由冷藏往冷冻吹,并且风机安装位置的另一边在开个长方形回风口,面积等同风机叶片大小,再加块滑动闸门片,看冷藏室温度如何,决定开起的大小,避免冷藏室过冷,你没做回风口,光这样吹冷藏室是不可能降温的。
发表于 2014-6-21 16:58:32 | 显示全部楼层

大了回气过热度过高,冷媒充填量大,高压高。
发表于 2014-6-21 17:32:08 | 显示全部楼层
5.gif


不能再上传附件了,换个马甲。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:45 , Processed in 0.064607 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表